Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система поквартирного теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vodjanoj
Здравствуйте!
Проектируем многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с системой поквартирного теплоснабжения. Можно ли применить систему поквартирного теплоснабжения пристроенной
5-ти этажной блок-вставки общественного назначения к этому жилому дому? На каждом этаже вставки предусматриваем полностью автоматизированный газовый котел мощностью
24кВт с закрытой камерой сгорания. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? П.6.5.1. СП 60.13330.2012: "...помещения общественного назначения, встроенных в эти здания".
Еще вопрос по п.6.6.1. СП 60.13330.2012. Если 5ти этажное общественное здание, каждый этаж имеет "своего хозяина". Каким образом предусмотреть индивидуальное отопление. В
данном пункте " здания до 3х этажей".
Источника централизованного отопления нет.
Хотелось бы узнать мнение разработчика данного СП.
ИОВ
Сразу оговорюсь, я не разработчик СП.
1. Обратите внимание на СП 4.13130.2013, п. 5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания.

У нас сейчас в разработке проект 5-ти- этажных встроенно-пристроенных обществ. помещений к высотному жилому дому. И только по этой причине разрабатывается СТУ, все остальные пож. нормы соблюдаются и без СТУ.
2.Традиционное решение в Вашем случае - автономная котельная (встроенная, пристроенная, крышная), поэтажные горизонтальные ветки системы отопления здания с установкой теплосчётчиков на каждом этаже (см. п.6.1.3 СП 60)
Лыткин
Цитата(ИОВ @ 16.7.2014, 18:46) *
Сразу оговорюсь, я не разработчик СП.
1. Обратите внимание на СП 4.13130.2013, п. 5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания.

У нас сейчас в разработке проект 5-ти- этажных встроенно-пристроенных обществ. помещений к высотному жилому дому. И только по этой причине разрабатывается СТУ, все остальные пож. нормы соблюдаются и без СТУ.
2.Традиционное решение в Вашем случае - автономная котельная (встроенная, пристроенная, крышная), поэтажные горизонтальные ветки системы отопления здания с установкой теплосчётчиков на каждом этаже (см. п.6.1.3 СП 60)

Это мечта, а кто будет оплачивать разницу между теплом в квартирах и выработанным на котельной?
ИОВ
Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 11:24) *
Это мечта, а кто будет оплачивать разницу между теплом в квартирах и выработанным на котельной?

Вы не поняли или невнимательно прочли вопрос и ответ, речь шла только о встроенно-пристроенных общественных помещениях, размещённых на 5-ти этажах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.